Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скорость движения воздуха?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Step
Пожалуйста подскажите как нормируется скорость движения воздуха в вентиляционных решетках и по какому нормативу. Спасибо.
ss.23
Скорость не нормируется. Нормируется шум в помещении или в прилегающем пространстве к зданию (если наружная решётка). Скорость определяется, исходя из величины шума. Другой определяющий фактор - подвижность воздуха в обслуживаемой зоне, плюс - требуемая дальность струи.
Светлана_1
Исходя из соображений аэродинамических шумов и скорости воздуха в рабочей зоне (0.2-0.4 м/сек) скорость воздуха на выходе из приточной решетки д.б. 2-3 м/сек для офисных помещений, а для жилых помещений и того меньше: 1,5-1,8 м/сек.
Гость_AlterNet
Светлана небольшая просьба сослаться на документ, согласно которому скорость воздуха в рабочей зоне должна составлять 0,2-0,4 м. Насколько я знаю, согласно СНиП 4101-2003, скорость не должна превышать 0,3 м.
Igor Barishpolets
Смотря где...
Если в рабочей зоне литейщика... то скорость движения воздуха должна быть около 4 м/с, у пекаря - 2 м/с, а в офисе у секретарши - 0,2 м/с, а в кабинете директора на совещении - не менее 8 м/с... biggrin.gif
DvaUdara
ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.1.2.1002, СаНПиН 2.2.4.548
- все о параметрах воздуха в рабочей зоне...
Skaramush
Светлана, а расстояние от решетки до РЗ значения не имеет? Или это решетки, установленные в потолке, тогда так и пишите.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.